Grad 3 Sat (Non respect du rayon de courbure)

Jul
Anonyme
#1 | Posté le 30/07/11 19:33
Bonjour,

Dans le cadre d'une rénovation, je souhaiterai installé des prises RJ45 dans toutes les pièces. Utilisation principale pour un réseau informatique.

Au vue des conseils du forum, je m'oriente vers la pose de câble grade 3 sat.
Cependant, il vas m'être difficile de respecter le rayon de courbure pour certaines prises.

Pourriez vous m'indiquez l'incidence, si on ne respecte pas le rayon de courbure? Afin que j'évite d'acheter un câble inapproprié?
TLC
Modérateur
#2 | Posté le 30/07/11 19:51
Bonjour,

1)
Pour tout projet de réseau résidentiel, nous vous conseillons de prendre connaissance (si ce n'est déjà fait...) du grand article sous le tableau dans notre lien :

Synthèse réseau résidentiel

2)
Votre problème se pose-t-il ?

a) au niveau de la prise murale
b) lors du cheminement du câble

3)
À votre avis, combien de fois allez-vous rencontrer le problème lors de votre installation ?
Jul
Anonyme
#3 | Posté le 31/07/11 15:16
Pour le 1), j'avais effectivement déjà pris connaissance de votre lien.

2).
-Le problème se posera au niveau des prises murales. Mais je suis moins inquiet car tous le monde doit rencontrer se problème.
-Il se posera également lors du cheminement de 2 câbles.

3) Donc le problème pour le cheminement de câble devrait se poser 1 fois pour 2 câbles.
Pour le reste je peux faire en sorte de m'arranger à respecter le rayon de courbure.
TLC
Modérateur
#4 | Posté le 31/07/11 16:11
Bonjour,

Pour les prises murales, la plupart des plastrons les orientent à 45° vers le bas et donc en gros vous tordez légèrement le câble dans le sens de la hauteur ce qui est sans conséquence.

Nous ne commercialisons pas Legrand, mais ils sont des connecteurs qui se câblent par le côté, ce qui est malin.

Quoi qu'il en soit, vous n'aurez pas de problème avec les connecteurs pourvu simplement de réserver l'espace nécessaire qui est celui demandé par boîte pour prise électrique sur laquelle vient se fixer le plastron.

Pour le cheminement des câbles, faites pour le mieux...
Moins le câble est long et moins il y aura de problème.
Plus il est long (au-delà de 25-30 m), plus il faut respecter le rayon de courbure.
Jul
Anonyme
#5 | Posté le 31/07/11 22:23
Trés bien. Merci beaucoup pour votre réactivité et pour les informations

Les câbles posant problèmes ne doivent pas excéder 12m.
Si de les courber un peu plus ne les endommage pas outre mesure ou ne diminue pas le débit par 10. C'est bon.

Sinon, tout de même par curiosité, pourquoi (quel phénomène) une courbe plus "sèche" , si celle-ci ne fait pas céder les fils, atténue t'elle le signal? OU fait elle baisser le débit?
TLC
Modérateur
#6 | Posté le 1/08/11 11:30
Bonjour,

Sur 12 m, vous ne devriez pas avoir de problème.

Jul:
Sinon, tout de même par curiosité, pourquoi (quel phénomène) une courbe plus "sèche" , si celle-ci ne fait pas céder les fils, atténue t'elle le signal? OU fait elle baisser le débit?

Question intéressante, il faudrait qu'un technicien vous réponde.
Ceux d'Acome sont en vacances mais votre question sera suivie.
Support_Technique
Membre
#7 | Posté le 1/08/11 23:26
Bonjour,

Oui aucun problème sur une si courte longueur en Fast Ethernet. Même en Gigabit Ethernet j'ose m'avancer à vous dire que cela fonctionnera très bien. Aucun soucis pour la TV.

Très bon câblage ;-)

Bonne soirée
jly
Membre
#8 | Posté le 22/08/11 11:59
Bonjour jul,

Pour répondre à ton interrogation, une courbe plus "séche" peut provoquer des pertes en Retour (nommé Return Loss) c'est à dire qu'une partie du signal que tu envoies sur tes paires va revenir vers l'émetteur par réflexion et donc pourrait diminuer ton débit.
Dans ton cas, tu as une longueur courte donc une courbure ne devrait pas perturber ton débit. (le paramètre principal étant l'affaiblissement lié à la longueur).

Salutations.
Jul
Anonyme
#9 | Posté le 9/09/11 14:51
Merci pour les précisions. Me voilà pleinement rassuré.
TLC
Modérateur
#10 | Posté le 19/09/11 20:39
Bonjour,

Pour les amateurs de sciences exactes, Professeur a concocté quelque chose :

Pourquoi un coude crée-t-il des pertes ?
Réseau filaire, VDI, optique Le forum de touslescables.com / Réseau filaire, VDI, optique / Grad 3 Sat (Non respect du rayon de courbure) Haut
Votre réponse Cliquez sur cette icône pour aller au message en citation

» Identifiant  » Mot de passe 

Pour contribution anonyme : donnez un identifiant (qui sera refusé s'il est déjà attribué à un membre) sans mot de passe ou laissez les deux champs vides.
Si vous êtes membre, vous pouvez poster et vous identifier simultanément.
Si vous n'êtes pas membre, les avantages à vous enregistrer par le lien en haut de page sont : possibilités de notifications par mail et de publier des images.

 

Réalisé avec: miniBB®